您现在所在的是:

电力自动化

回帖:6个,阅读:1887 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

电工常见问题答疑

14538
暖暖
文章数:6493
年度积分:50
历史总积分:14538
注册时间:2007/11/19
发站内信
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/5/25 11:35:10
#0楼
问题:低压配电和高压配电怎样划分?

  回答:原规程规定,将对地电压在250伏以下者定为低压,对地电压在250伏以上者定为高压。

  国家电网公司对其系统内设备高、低压有了新规定,将电压等级在1000伏及以下者定为低压,电压等级在1000伏以上者定为高压。

  问题:单芯110千伏交联聚乙烯电缆是否可穿铁管过路面?

  回答:由于电磁感应的作用,电缆通电后会在铁管中产生涡流,使金属管发热,所以110千伏交联聚乙烯电缆是不能穿铁管过路面的,但三根电缆同时穿是可以的,这时铁管两侧要同时接地。如果单芯穿管,可选择其他材料的管材,如铝管等,或者陶瓷等其他非金属管。

  问题:我单位的10千伏系统,有19台开关柜,没有电容补偿柜,两段母线分别有两台消弧及PT(电压互感器)柜。送10千伏电压时,PT投上,三相电压不平衡,将出线端投入10千伏到380伏的动力变,三相电压就平衡了,这是怎么回事呢? 空载状况下PT三相电压不稳定的原因是什么?

  回答:这是出现了“铁磁谐振过电压”现象,多发生于中性点不接地系统。这是由于系统没有带负荷时,母线电容与PT电感参数匹配,PT磁饱和所致,一般发生在刚送电时。只要送出负荷,谐振条件被破坏,故障就会消失。

20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/25 14:37:31
#1楼
多看看这样的问答,对工作有好处。
对铁磁谐振,只听说过,没见过。

即使是低压系统或低压负载,也要注意涡流发热问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
5364
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:397
历史总积分:5364
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2010/5/25 20:52:17
#2楼
应该没什么涡流效应吧,因为110千伏单芯线肯定不是通的高频电(由于电流的趋肤效应,高频电传输都用多芯线)而且如果是高压输电线路的话线路中的电流也是比较小的,所以即使有涡流应该也不会太大的吧。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/25 21:42:05
#3楼
铁磁谐振?呵呵太深奥的名词了搞不懂
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/6/18 13:17:47
#4楼
“铁磁谐振过电压”现象
我们这里也能生这种现象,在6KV高压柜上,如果不带负荷(厂变),就发"6KV母线接地"信号,(开口三角有电压输出),投入厂变后就正常.
696
nohackjuan
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:696
注册时间:2010/6/23
发站内信
发表于:2010/6/23 16:32:51
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2013/8/13
发站内信
发表于:2013/8/13 14:31:28
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005