#0楼
20KVA的变压器能否带动18.5KW的电机,我想用20KVA的变压器作为备用电源,给18.5KW电机带油泵用。短时间使用,能在几小时之内就行。平时正常使用别处的电源工作。谢谢大家!
5211
liguoxing
文章数:1691
年度积分:59
历史总积分:5211
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2010/5/24 17:37:37
#1楼
要用变频器完全是可以的,若用星三角启动的话,估计在启动阶段很难。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
86265
ZCMY 版主
文章数:47566
年度积分:784
历史总积分:86265
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/24 21:04:21
#2楼
呵呵;带不动;
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/5/24 21:24:24
#3楼
不行
1444
爱恋宝贝
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2010/5/25 7:08:06
#4楼
我的18.5KW电机是直接启动,负载是油泵,想用20KVA的电源变压器做备用电源!这样可以吗?
86265
ZCMY 版主
文章数:47566
年度积分:784
历史总积分:86265
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/25 8:49:53
#5楼
呵呵;变压器的容量太小了,根本不能起动;
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/5/28 16:18:41
#6楼
用降压启动
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2010/5/28 22:12:18
#7楼
用变频器可以,如果直接启动可能会跳上级开关。