您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:1045 [上一页] [1] [下一页]
6390
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:119
历史总积分:6390
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2010/5/20 19:49:31
#0楼
两台变频器与一台PLC通信,PLC同时发出运行命令,为什么不是两台变频器同时启动的呢?(多为地址1的变频器先启动,地址2的变频器间隔一段时间才会启动)读取频率也是一样,如变频器输出频率原为30上升40,但是在监控的时候变频器输出已为40HZ,但是PLC读到的仍然是30,要隔几秒才能读到40。这应该是干扰的问题吧,我用的双绞通信线,变频器的载波频率也减小了,但是还没能良好接地。敢问各位还有什么原因会造成以上原因吗?


[此贴子已经被作者于2010-5-22 11:24:05编辑过]
998
hh791011
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2010/5/31 14:51:14
#1楼
用屏蔽电缆,屏蔽层在变频器端接地,变频器与PLC模拟量信号之间应该加装模拟量信号隔离器,试试表情表情
15129
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15129
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/5/31 17:54:03
#2楼
什么PLC,什么变频器。如果是台达的变频器是有可能。
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
776
hzvhzv
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2011/6/26 17:30:52
#3楼
变频器是个较大的干扰源,PLC 与变频器一起工作,必须对PLC 的电源、输入、输出端口进行隔离处理。脉冲信号可以用MHM-02、03系列进行隔离转换处理,差分信号可以用 MHM-06\07 进行隔离互转。 4-20mA 电流信号可以用 MHM-05A进行隔离抗干扰处理。电压信号传输容易受到干扰,最好用MHM-04B 将电压信号转换为4-20mA 电流信号再用MHM-05A隔离。这样的综合处理可以有效提高PLC 对变频器的抗干扰能力。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004