您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1879 [上一页] [1] [2] [下一页]
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/5/14 21:42:01
#0楼
一个没有接零保护的潜水泵,已经进水烧毁,但是漏电保护器并没有动作,为什么(漏电保护器是好的)
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/15 9:28:05
#1楼
如果已经对壳短路、或对壳绝缘损坏,按理应当会产生泄漏电流,漏电保护器能够动作。
可根据现场情况,再判断一下原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/5/15 10:44:56
#2楼
只要你的漏电保护肯定是好的那就没有理由不动作,所以你应先检查漏保的可靠性。
750
fujichen
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/16
发站内信
发表于:2010/5/16 22:35:54
#3楼
一种原因是你的漏电坏了,(基本没有可能)
另外一种原因就是你的接法有问题,我们用的漏电基本都是电流型的,我怀疑你的保护接零没有过漏电


[此贴子已经被作者于2010-5-16 22:39:33编辑过]
做电工工作,我只相信--------学无止尽!~
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/5/17 7:38:38
#4楼
也许是这种情况
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2010/5/17 12:31:13
#5楼
漏电保护器是好的吗,或接线是不是有问题
1213
zhaohongjun
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1213
注册时间:2007/5/7
发站内信
发表于:2010/5/17 20:34:29
#6楼
保护接零必须不接漏电开关,否则不动作,DZ47LE-3PN的N线不能及潜水泵的地线,如接就不跳闸
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2010/5/17 21:40:34
#7楼
正如楼上所说的,保护接零可以接漏电保护器吗?现在保护接零都已经是禁止的了,正因为有不能接漏保的弊端!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
750
guhaifeng2010
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/4/21
发站内信
发表于:2010/5/18 6:27:59
#8楼
你用多大的漏电开关,多大的水泵?可能开关配大了,电机烧了但绕组不接地漏电开关时不动作的!
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2010/5/18 14:04:33
#9楼
最好把你的图传上来看看