您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1765 [上一页] [1] [下一页]
1041
zhuoaibaggio
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2010/5/14 20:37:35
#0楼
转子串电阻起动方式的起重设备,在起升过程中,接触器主触头频繁动作但不能完全吸合。断电后再通电,总电源控制接触器(采用施耐德M7型——电子线圈)就吸合不上了。断开主回路断路器,用盘柜进线电源直接接到接触器线圈(AC220V)也吸合不上且造成进线电源相关相的电压将为110V左右。
  原考虑是N线问题,重接N线后,恢复正常。但工作两三小时后,又出现同样问题。
现场情况说明:上级变压器供全工程配电,容量应该够。但盘柜进线电源的B、C相及N线对地电阻都为900KΩ左右。明显小于A相的10MΩ
  请帮忙分析一下问题原因吧。谢谢!
llpp
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/15 10:06:36
#1楼
可见,在重接N线后,问题仍没有解决,故障点没有找到。
   B、C相对地电阻900KΩ左右,是万用表测量的吗?其上有无仪表等接线。
   进线电压是否正常,控制柜未工作时,进线上有无电流。
   N线对地电阻,地是PE线吗;N线和PE线,在变电所应当是有连接点的,可现场确定。

   似,仍可查有无接触不良的情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1444
爱恋宝贝
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2008/6/19
发站内信
发表于:2010/5/15 13:58:48
#2楼
查找电源吧!电源有问题!
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/5/15 22:14:41
#3楼
换个试试
 一花一世界,一佛一如来
1589
wx1102
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2010/5/15 22:47:51
#4楼
N线问题
1041
zhuoaibaggio
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2010/5/16 18:35:58
#5楼
继续讨论
电源的C相在敷设途中,潮湿环境,有近似开路的绝缘故障。
想继续请教,欢迎讨论:
电阻是用万用表测的,其上有无仪表有何区别?仪表造成短路?
进线电压正常,现场条件有限,电流无法测量。通过电流值能怎样分析?
N线对地电阻是对大地。变压器应该有连接,但我是在断开工地配电断路器后测量的。
llpp
1314
1136780094
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/5/20 5:46:35
#6楼
接触不好逐线查

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005