发表于:2010/5/8 23:02:38
#0楼
我在给单位售后中发现,一些国产软启动不论大小如和平的和雷诺的经常出现如无显示,或无法启动等。分析发现有些由于外围设计和使用上的原因使软启动即使是不使用期间也始终带电经常出现内置电源损坏一些国产变频器也是如此,在鸡西,讷河,哈尔滨等发现有四台是这种情况修复也很容易。一般内置的都是开关电源其中一只负责降压限流的电阻好象是3w100欧的损坏的机率最高我用两只3w47欧串联使用效果很好。另外和平产软启动有个致命的缺点就是内置风冷不受控只要进线端带电‘风机就永远转动。这是错误的。应加温控一个三极管就能实现多么容易。我用过齐齐哈尔齐力达软启动质量还是不错的。施耐德万高自动双电源设计上也有很大的缺陷。特别是二次保险非常容易损坏根本无法更换在哈尔滨两工地使用中没等交工验收就有十几台出现问题,厂家来人看了后也没办法只能更换,最有意思的是厂家新拿来的还是不能使用还是空运过来的。原因是进线压线端子非常容易错位无法调正,厂家只好再次拿回去更换。