yrq
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2010/5/7 19:44:15
#0楼
我单位的一台天车,今天出了个这个毛病,安川VS616G5A4160变频器,在控制副钩上升或下降时出现"抖动",还有节奏的转动和停止且变频器噪音异常,只要控制器不回零就一直是这样,PLC上变频器准备好的点位灯一直闪烁,控制器回零后变频器内的ETC618450板上的一个继电器不停的吸合打开,给到4档报过负荷故障,断开PG后故障全无,检查PG卡、屏蔽电缆、编码器无异常,给出13V回来A、B为5.8V,还可以,在次调整到闭环故障依旧,有点弄糊涂了,于是开始逐个替换以上部件但没见到效果,现在只能处在开环控制工作,不能起吊20吨以上重物,以保证安全,大家讨论下,怎么来分析这个故障。
1144
yrq
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2010/5/13 21:02:30
#1楼
问题解决
出厂设置H2-02=1改为F   自学习一次 结果故障排除,有同样的故障大家一起分享