各位高手:
     我想让TD-200嵌入数据格内显示汉字,并用上下键改变显示的汉字,如:先显示“张三”,按下键显示“李四”,不知可不可行呀?
    盼复!!!
表情
3339
emliy
文章数:1105
年度积分:50
历史总积分:3339
注册时间:2004/3/3
发站内信
发表于:2004/10/10 13:09:00
#1楼
可以的。在S7200的软件下点击“工具”-“TD200向导”在向导中编辑。
1110
ABABYCARRIER
文章数:177
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2004/10/10 16:22:00
#2楼
要看你的TD-200能不能显示汉字了!我做过的是可以的。
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
921
rabbitzhs
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/10/10 19:34:00
#3楼
ABABYCARRIER:
    我的TD-200可以显示汉字的,你是怎么实现的?
3339
emliy
文章数:1105
年度积分:50
历史总积分:3339
注册时间:2004/3/3
发站内信
发表于:2004/10/11 13:17:00
#4楼
在TD200的向导中,它会提示你“支持哪国语言”和“支持哪一种字符集”,你都选中简体中文就行了。
想要TD200显示什么,就在消息中输入就行了啊。
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/10/11 15:53:00
#5楼
可以的.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商