您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1253 [上一页] [1] [2] [下一页]
926
维修电工新手
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2009/6/23
发站内信
发表于:2010/5/6 17:18:46
#0楼
厨房有个一三相的下面条机器,使用6根加热管对其加热,全部工作时测的电流为22A。
使用的是一个32A空气开关。
使用20分钟后就跳空开,内部结构就是接触器控制加热管。不知道是空开的问题,还是加热管的问题引起的空开跳。
希望高手解答下,谢谢
750
240411327
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/18
发站内信
发表于:2010/5/6 17:23:10
#1楼
如果你测量的电流准确的话,应该是你的空开质量不好了,但你空开上接线头有松动的可能性很大!
21581
hwl123
文章数:5848
年度积分:485
历史总积分:21581
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/5/6 18:16:54
#2楼
三相电流是否都是22A左右。如不是请测量三相电压是否正常,然后再换32A空气开关。
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/5/6 20:40:20
#3楼
机器的加热管是不是星角降压的,检查一下有没有损坏的加热管,看一下三项电流是不是平衡,接线端子有没有松动,空开的质量如何,应该就是以上的问题吧
926
维修电工新手
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2009/6/23
发站内信
发表于:2010/5/8 10:48:34
#4楼
不是,就是一个直接启动的,没什么复杂的东西,最先估计是加热管的问题,再去打下电流看看
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2010/5/8 13:36:39
#5楼
应该是空开问题
768
1329644676
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:768
注册时间:2010/5/2
发站内信
发表于:2010/5/8 14:49:43
#6楼
应该是空开问题
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2010/5/9 13:51:34
#7楼
分时间段测量一下电流,要是电流一直都保持在恒定的电流状态就换下空开试试。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
940
goto808
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/1/29
发站内信
发表于:2010/5/9 15:53:01
#8楼
空开用的可能久了,跳开时用手摸下空开外壳,如果有温度,说明是空开触电拉弧灼伤了,容量降低了
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2010/5/24 1:00:06
#9楼
空开上接线头有松动的可能性很大

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006