您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1186 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器问题

700
sandy2
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/5/3
发站内信
发表于:2010/5/4 9:55:08
#0楼
问下  有没有哪个变频器的输出电压能调整的    现在有一台55KW电机  用电高峰时电压时300V  无法工作  想上一台变频  一般的变频最低输入是323V     是不是变频器可以定做么?    输入电压在300-400之间的有生产的么?
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/5/4 10:48:22
#1楼
用变频器可能会低电压报警
3748
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:49
历史总积分:3748
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2010/5/4 11:18:59
#2楼
应该没有这样的变频器吧,如果有就成了变压器了呀
2236
祥子315
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2236
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2010/5/4 18:38:05
#3楼
用电高峰时电压时300V  无法工作 上一台变频 也解决不了问题,电源没有足够的容量,必须解决电源问题,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/4 19:54:59
#4楼
以下是引用sandy2在2010-5-4 9:55:08的发言:
问下  有没有哪个变频器的输出电压能调整的    现在有一台55KW电机  用电高峰时电压时300V  无法工作  想上一台变频  一般的变频最低输入是323V     是不是变频器可以定做么?    输入电压在300-400之间的有生产的么?
其实,你这个问题,在技术上目前没有障碍。完全做得到。关键是成本你是否能接受。做这个系统是需要定制的。如果能,那就完全可以办到。

方法很简单,将变频器输入部分做成一个宽范围的55kW开关稳压电源,输入电压范围设成250V-450V,输出电压是DC538V,变频器的后级输出,就是通常的逆变器,AC380V。这样就完全满足你的要求了,不管输入电压在你所设置的范围内如何变化,输出电压都不会改变了。不过,做这个系统的成本比较高了。
我是你的朋友
17739
welfare1987
文章数:1842
年度积分:945
历史总积分:17739
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2010/5/4 20:39:01
#5楼
用升压变压器把电压提上去
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/5 8:34:21
#6楼
呵呵;
用升压变压器要考虑电压正常时输出侧电压是否超过变频器承受能力;
700
sandy2
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/5/3
发站内信
发表于:2010/5/5 11:07:53
#7楼
我很同意4楼的意见啊   我自己也是这么想的  现在不知道国产的这种定做的变频器的多少钱啊    这台电机原来的降压启动烧了   我就想弄个变频解决这2个问题呢        稳压器我问过了  200KVA的三相自动稳压器10万的过去了    不知道变频的多少钱啊
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/5 21:07:25
#8楼
以下是引用sandy2在2010-5-5 11:07:53的发言:
我很同意4楼的意见啊   我自己也是这么想的  现在不知道国产的这种定做的变频器的多少钱啊    这台电机原来的降压启动烧了   我就想弄个变频解决这2个问题呢        稳压器我问过了  200KVA的三相自动稳压器10万的过去了    不知道变频的多少钱啊
最好别用三相稳压电源,应该用开关稳压电源。开关电源对输入电压的要求范围可以做的很宽,特别适合输入电源电压不稳定(跌落)的场合。在开关稳压电源的输出,接55kW的逆变器即可。开关电源这么大的我不知道价格,55kW的逆变器不应该太贵,2万元以内可以买到不错的品牌。
我是你的朋友
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/5/5 21:08:44
#9楼
再怎么说,10万元似乎也用不了吧?没那么贵。
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005