我用是光纤进行计数的,PLC用的是C235高速计数指令,每次开机时,负载(电磁阀、三相异步电动机)就会启动,停止时,所有负载均停止。不是断电与通电的情况,我所说的停止和运行是PLC输出的有无的状况。
当每次执行起停是就会使显示值增加,拆掉X0上面的信号线,此种情况则会消失。
请教各位给予帮助!
谢谢
23949
wushulin 版主
文章数:6172
年度积分:117
历史总积分:23949
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/2 20:40:02
#1楼
光纤可能是小了,然后国产的一般光纤的确是不好用,我也遇到过,并且多
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
4090
doorcontrol
文章数:2124
年度积分:50
历史总积分:4090
注册时间:2008/6/24
发站内信
发表于:2010/5/2 21:40:26
#2楼
按实际计数频率加延时,避开斜率过大的信号和信号抖动.(也就是过滤频率过高的干扰信号).另外也可将信号经过90°延时后分成两路,做A、B相计数(类似编码器计数)以避瞬间干扰。
776
hzvhzv
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:2010/4/13
发站内信
发表于:2011/6/26 17:32:24
#3楼
用 蓝瑟 MHM-02 系列高速光栅隔离器,将编码器信号进行隔离、转换、整形处理。可以避免计数误差。