cmlergod
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2004/10/8 10:29:00
#0楼
我是个新手(学习中)!想用VB给已经编好程序的松下FP0做一个简单的人机界面,在VB中提供了通信控件—应用通信控件(MSCOMM),但是怎样通过人机界面来控制PLC的启停,并设置PLC程序中的计数器的参数,彻底脱离松下PLC的编程软件FPWIN!请大家帮帮我!最好能提供一个例子!我想我的问题是不是在于不清楚FP0的通讯协议!大家能否提供帮助!不胜感激!
2399
mike_CHEN
文章数:649
年度积分:50
历史总积分:2399
注册时间:2003/5/7
发站内信
发表于:2004/10/8 16:50:00
#1楼
以下是引用cmlergod在2004-10-8 10:29:00的发言:
我想我的问题是不是在于不清楚FP0的通讯协议!大家能否提供帮助!不胜感激!
找到FP0的通讯协议问题不就解决了嘛!
E-Mail:mike.chen@163.com
919
cmlergod
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2004/10/8 19:20:00
#2楼
可是哪里有?我找不到,你能帮我吗?谢谢你!!
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2004/10/8 21:14:00
#3楼
你要搞清松下电工的协议MEWTOCOL-COM,里面有RC、RD等命令,搞清楚这些命令后再按协议给PLC发送指令就可以了。
你可以通过询问松下电工北京总部,他们会告诉你附近的代理商,天津好象有一家叫思锐的公司做松下的。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
919
cmlergod
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2004/10/8 22:09:00
#4楼
十分感谢这位朋友!这里好像关于松下plc的帖子不多呀!
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2004/10/9 22:05:00
#5楼
我一直用松下的东西,以后多交流。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1966
xy_fp_plc
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:1966
注册时间:2001/3/19
发站内信
发表于:2004/10/9 22:05:00
#6楼
你可以去www.naisplc.com看看。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
919
cmlergod
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2004/10/9 23:37:00
#7楼
我才初学,以后还要向你多多请教!
9012
吴辉
文章数:2351
年度积分:50
历史总积分:9012
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2004/10/10 10:25:00
#8楼
谢大哥好啊,哈哈!还记得我吗?
那个要协议的找我好了
qq:54058758
9012
吴辉
文章数:2351
年度积分:50
历史总积分:9012
注册时间:2002/1/15
发站内信
发表于:2004/10/10 10:28:00
#9楼
要么就自己去买一本书
可编程序控制器原理应用实验
机械工业出版社
主编:常斗南
定价:28.00