发表于:2010/4/24 22:21:28
#0楼
我在工作中遇到一问题,希望各位能帮我解惑
我们用的赛摩的称重给料机,在模拟量输出到我们的DCS柜子时加了一信号隔离器,现在出现的是,当隔离器输入端输入20MA时输出端只能到16MA(当表串入DCS回路中测量时),不串表,直接看DCS下位程序也只有16MA左右,当甩开DCS柜子时直接量输出又有20MA,甩开隔离器一切正常!补充下:进DCS模块进过2个隔离,一个是秤仪表柜上的(也就是甩开的那个,另就是DCS柜子的输入隔离)
以上的现象说明什么呢, 么会出现这样的现象呢?我不是很明白。隔离器输出没问题,输入多少,输出就是多少!
4-20毫安的信号传输中是不是对什么负载有要求?负载电阻?多大?
