您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:2136 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2286
祥子315
文章数:408
年度积分:50
历史总积分:2286
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2010/5/5 23:11:38
#10楼
瞬间启动烧坏的可能性并不会太大
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2010/5/6 8:36:39
#11楼
用个中间继电器,线圈并在启动接触器的线圈,用其常开触头将电流互感器短接不就OK了?当启动的时候,启动接触器线圈得电,中间继电器的线圈也同时得电,其常开触头闭合,短接电流互感器两端,当电机转入运行时,启动接触器失电,中间继电器也跟着失电,其常开触头断开,电流互感器释放,电流正常显示。。
750
thy8008
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/7
发站内信
发表于:2010/5/7 13:41:19
#12楼
不会烧坏吧
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/5/7 14:07:29
#13楼
不会。
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2010/5/9 17:03:30
#14楼
不会d !!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
750
969938672
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/5/24
发站内信
发表于:2010/5/24 20:56:34
#15楼
互感器过流能力较强,瞬间过流根本没一点问题
781
cj2537
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:781
注册时间:2010/6/13
发站内信
发表于:2011/2/19 17:09:54
#16楼
七楼正解。。。。
1251
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/2/20 17:42:00
#17楼
倾向于用时间继电器。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1020
958404605
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2010/12/5
发站内信
发表于:2011/2/20 22:25:07
#18楼
对用时间继电器很感兴趣
小迷糊来学习
1178
yedeen
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1178
注册时间:2007/5/15
发站内信
发表于:2011/2/22 11:39:35
#19楼
不用短接的。直接使用
风驰

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007