发表于:2010/4/20 19:07:45
#0楼
我公司有两台同型号Z2-41的同功率直流电机,功率各为16KW,额定电流为220V,额定电流各为89A,额定励磁各为1.34A,并联运行(电枢和励磁都是并联运行,为了防止某一台电机励磁回路断路,造成飞车,在每一台电机的励磁回路中串联了欠流继电器,同时在回路中串联了一个可调节的磁盘电阻,当初调试时就是通过调节磁盘电阻使两台电机的励磁平衡),只是运作辊道运输而已,调速要求不高,正常运行每台电机的运行电流只有30A左右,也就是说正常时调速器的输出只有60A左右。现采用一台西门子6RA70调速器拖动,调速器参数设置情况为额定电压220V,额定电流为189A,额定励磁4A,采用电压反馈,我想知道,在正常运行的情况下,突然有一台电机由于机械原因卡死的时候,被卡死的电机和未被卡死的电机的电流情况和电压情况如何变化的。有哪位知道能否详细解释一下,谢过了!!!
本人不会贴图,不好意思,只有把电枢和励磁回路电路示意图以附件的形式传上来,请各位指点,谢谢!
还有请各位版主不要删除此贴,同时向kdrjl道歉,上次帖子发了以后有点事情耽搁了一直没有来看看,关于你要知道的信息也没有及时反馈给你,在此向你道歉了,还有你的《针对自称是“菜鸟”的提问者参考 》帖子我也看了,我并不是不劳而获,也并不是你所说的lusers,我只是想验证我的想法对不对,同时向大家学习一下。谢谢了
本人不会贴图,不好意思,只有把电枢和励磁回路电路示意图以附件的形式传上来,请各位指点,谢谢!
还有请各位版主不要删除此贴,同时向kdrjl道歉,上次帖子发了以后有点事情耽搁了一直没有来看看,关于你要知道的信息也没有及时反馈给你,在此向你道歉了,还有你的《针对自称是“菜鸟”的提问者参考 》帖子我也看了,我并不是不劳而获,也并不是你所说的lusers,我只是想验证我的想法对不对,同时向大家学习一下。谢谢了
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载][此贴子已经被作者于2010-4-20 19:45:18编辑过]
善待地球,善待生灵就是善待人类;关心地球就是关心我们的家园,保护资源就是保护我们生存发展的基础。