电流输出模式4-20mA时,最大输出电流还是14mA,查看监控程序,偏移4000,增益20000,这是正常的,但为什么最大值无法超过14mA呢?
86265
ZCMY 版主
文章数:47566
年度积分:784
历史总积分:86265
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/19 8:52:09
#1楼
输出模式4-20mA,用默认值就对了;
你的增益与偏置调错了;