您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:726 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

问个问题

750
sbpl1985711
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/4/18
发站内信
发表于:2010/4/18 13:53:27
#0楼
附件



如图,给人家安装了2个电表,一个是三相的,一个是单相,原来还有个总的。现在就是图总的A,三相B,单相C,在我看来A=B+C,可是现在不行每个月多好几十度电,不知道为什么了。也就是B+C不等于A了。
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2010/4/18 20:38:29
#1楼
三相电表A和B 为什么不接N线
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/4/18 21:49:48
#2楼
以下是引用螺丝刀1234在2010-4-18 20:38:29的发言:
三相电表A和B 为什么不接N线
对,加上N就好了
 一花一世界,一佛一如来
18762
老兔子
文章数:2509
年度积分:680
历史总积分:18762
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2010/4/18 22:12:31
#3楼
因为C、B表本身也要耗电的,这些耗电被A表计量了。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/4/18 23:11:58
#4楼
校一下电表,有不准的了,不可能差那么多。
1649
行行行
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2009/12/24
发站内信
发表于:2010/4/19 17:11:26
#5楼
三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
1649
行行行
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1649
注册时间:2009/12/24
发站内信
发表于:2010/4/19 17:12:22
#6楼
三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
986
YANCHAO52
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2010/3/3
发站内信
发表于:2010/4/19 17:52:17
#7楼
对啊  三相负载不平衡,电表必须用三相四线(A和B),再加上B和C的表损
同样的一瓶饮料,便利店里2块钱,五星饭店里60块。很多时候,一个人的价值取决于所在的位置  (学习中###)
1262
英世豪侠
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1262
注册时间:2009/12/27
发站内信
发表于:2010/4/19 20:31:49
#8楼
没有零线电表不准,会有差距
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/4/20 12:58:02
#9楼
因为你总表用的是三相三线表,所以在计量时以流过的电流值与线电压来进行计算的,而分表是单相表,以流过的电流与相电压来计算的,这相一来总表读数当然比分表大了.产用三相四线表就没有这个问题.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006