您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:986 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

帮忙原理分析一下

2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2010/4/13 14:29:26
#0楼
帮忙分析一下
按下X0时M0和M1会不会同时动作.这种单按钮起停程序可不可靠
附件:
[本地下载]
zouxianghui
1087
yhlcon
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2004/1/8
发站内信
发表于:2010/4/13 14:53:09
#1楼
牛人啊,有这样搞的啊,
       座右铭:努力诚信,团结合作!
2033
王八蛋
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:2033
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2010/4/13 14:58:43
#2楼
我也想不通?但是是可以的.我用PLC测试行呀.
zouxianghui
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/4/13 15:26:39
#3楼
用PLC可以实现,实际使用不可取。
PLC是逐行扫描的,所以Y一直能动作。
说简单点,就是每次检测都是先检测M0,再检测M1
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2010/4/13 15:59:39
#4楼
运行可以就是按一次启动一次,再按一次停止一次,就是逐行扫描
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/4/13 16:35:05
#5楼
学plc必须明白的一个道理就是:其工作方式是逐行扫描的。
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/4/13 16:57:28
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/4/13 16:57:29
#7楼
不知这么做目的为何?由实用价值么?