您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:12个,阅读:1453 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

仪表调试求助

722
lzm81058197
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2010/3/12
发站内信
发表于:2010/4/10 11:24:00
#0楼
各位大侠:
    我现在用一款岛电SR93的二次仪表控制锅炉给水,往SR93输入4~20mA液位信号,输出4~20mA控制信号,用于控制锅炉给水阀位.
现在有一个问题,因为锅炉中水是沸腾的,容易波动,二次仪表上的液位实际值波动较大,从而设定某一液位值后,控制输出波动很大,即阀位波动很大,一会儿全开,一会儿全关.请问有没有办法解决?如何设定仪表参数?是不是需要动PID参数?
   先谢谢了!
722
lzm81058197
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2010/3/12
发站内信
发表于:2010/4/10 11:26:45
#1楼
问题补充
仪表量程已经做过调整,从大调到小试过,从小调到大也试过,没有效果.
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/10 13:57:33
#2楼
试加测量值的滤波系数看看,其值为1--100秒,不知你现在的设定是多少?
722
lzm81058197
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2010/3/12
发站内信
发表于:2010/4/10 18:00:17
#3楼
0
缺省值"0",没作调整.请问该如何设定?
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/10 20:26:08
#4楼
调整测量值的滤波系数,相当于增加测量信号的阻尼,其作用就是减少测量信号的波动,可试加上几秒时间试试看,注意时间越长测量信号越平稳,但反应也越迟钝,时间越短测量信号越波动,但反应越灵敏。最好的调整状态就是要两者兼顾, 信号波动相对较小但又使测量、控制满意。具体楼主可试调调看,因为各测量、控制对象的特性是不相同的,只能靠实际情况来进行调整。
722
lzm81058197
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2010/3/12
发站内信
发表于:2010/4/11 10:26:39
#5楼
有效果
修改了"滤波参数",有效果
另外,PID参数也作了修改,原来的P=3,I=120,D=30,分别修改为P=30,I=30,D=60
控制输出波动减小了,稳定些了.
这种二次仪表能不能实现阀位停留在一个位置,或一定的区间内,但不影响非正常状态下的全开\全关?
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 13:50:59
#6楼
以下是引用lzm81058197在2010-4-11 10:26:39的发言:
这种二次仪表能不能实现阀位停留在一个位置,或一定的区间内,但不影响非正常状态下的全开\全关?
我理解,楼主的想法是个带中间区的双位控制特性。估计现用系统的阀门波动太大了,所以才有这想法。我个人认为水位调节是个系统,就应从整个系统来考虑问题,除测量信号会引起波动外,阀门自振、开关频繁也会使水位波动,因此应找到波动的原因,可以先用手动操作观察水位的波动情况,如果测量信号波动可以考虑增加水位变送器的阻尼,再就是观察阀门的波动情况,来采取必要的措施,总之用PID才是理想的控制。
722
lzm81058197
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:722
注册时间:2010/3/12
发站内信
发表于:2010/4/11 19:29:42
#7楼
PID是否需要调整
能否通过调整PID参数,来减慢阀位控制输出的调整?
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 22:32:45
#8楼
从楼主提供的PID参数“P=3,I=120,D=30”,看来就是仪表出厂时的预设值。用PID控制就要进行PID参数的整定,否则怎么会有好的控制效果呢?如果只是单冲量控制,建议只用PI控制就行了。可先使 P=30,I=120, D=OFF,通过改变P的值来看控制的变化,即先用纯比例控制得到较满意的曲线,然后再加积分时间,即积分时间从大到小的进行改变,得到较好的控制过程曲线,再改变P, 经过多次反复就可得到比较好的4:1的衰减曲线了。
如果感到PID整定有难度时,则启用仪表的自整定算了。

[此贴子已经被作者于2010-4-11 22:35:58编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2010/4/12 11:22:09
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004