您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:1917 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

排污泵问题

1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2010/3/28 21:49:41
#0楼
我公司有几台排污泵,最近总是出问题。排污泵由高、中、低水位控制,达到高水位时,水泵启动,污水排至低水位时,水泵停止运行,可最近水泵启动后,污水排干了,水泵也不停。请教各位高手这是什么原因?
18432
welfare1987
文章数:1853
年度积分:577
历史总积分:18432
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2010/3/28 22:06:12
#1楼
可能是低水位控制的开关坏了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1054
469415780
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/9/10
发站内信
发表于:2010/3/28 22:23:59
#2楼
高、中、低水位由液位继电器控制,出现长时间运转时,拔掉中间继电器,重新插上去,恢复正常,可过几天又会出现水干了,泵还在转的情况
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2010/3/29 9:40:51
#3楼
检查一下下水位电极是否被污物挂着了,应与其它电极分开.
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2010/3/29 12:58:19
#4楼
液位控制器的问题,换一个。
新手报道,受教必顶!
图
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/3/29 13:28:54
#5楼
把那个中间继电器换掉,看一下,应该是继电器的问题。
1340
97135yyf
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2007/7/12
发站内信
发表于:2010/3/29 13:40:06
#6楼
以下是引用469415780在2010-3-28 22:23:59的发言:
高、中、低水位由液位继电器控制,出现长时间运转时,拔掉中间继电器,重新插上去,恢复正常,可过几天又会出现水干了,泵还在转的情况

那就换一个中间继电器试试吧!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/3/29 16:14:23
#7楼
换一个中间继电器
23135
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:608
历史总积分:23135
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/3/29 16:39:16
#8楼
检查一下液位控制器的低位输出,或继电器
1928
蔚蓝火花
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:1928
注册时间:2006/4/9
发站内信
发表于:2010/3/29 18:06:16
#9楼
1、检查液位继电器的探极   有偶尔导通的时候
2、继电器内部电路问题 更换新的