交流接触器发生故障一般有3种情况。

一是不吸合,其原因在于线圈烧断,导致接触器不能吸合,通过测量线圈直流电阻,电阻值一般比正常线圈要大,这可通过更换线圈解决。但要注意:节能型线圈的接法与普通线圈不同,用普通线圈代替节能型线圈(可将节能部分装置去掉)改成普通型接触器。

二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决。

三是接触器吸合良好,缺相或不通。吸合时测试上、下桩头接触电阻为无穷大,说明触点接触不良。拆下触点,用细砂布仔细磨平,涂上导电膏,如还吸合不牢,可以在上、下壳体之间垫上垫片,使动、静触点之间距离适当减小,以达到吸合时更加紧密。如触点烧坏严重,那只有更换新产品了。
946
rydmqi
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2010/1/9
发站内信
发表于:2010/3/17 11:38:07
#1楼
学习了
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2010/3/17 15:47:47
#2楼
接触器是易损件,如果都能象楼主一样,中国一年要节约多少¥呀
支持节约,反对浪费...
1248
深圳小赵
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2010/3/17 16:13:10
#3楼
要是能在附上几个图片指导一下,那就更好了。感谢楼主
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2010/3/17 18:00:51
#4楼
这种东西 现在谁还去修啊,坏了就直接换
39363
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/3/17 21:10:49
#5楼
是啊,修的费用还不如换个新的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2010/3/17 22:37:45
#6楼
雷锋精神
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/3/18 14:38:06
#7楼
“二是接触器噪音大(不是电流声,而是金属碰击声)。这种情况多为磁缸故障,可以通过用橡胶垫片垫于磁缸底部、在磁缸表面涂抹导电膏或更换磁缸的办法解决”----如果铁芯上的短路环断裂或掉下、吸和面生锈等也会出现噪音大。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/3/18 14:41:40
#8楼
交流接触器如果出现断电不释放或延时释放是何原因?
1146
yyh13625014951
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1146
注册时间:2009/10/6
发站内信
发表于:2010/3/18 15:43:23
#9楼
哈哈我们那儿的都是自已修,线圈坏了就自已绕