您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:2216 [上一页] [1] [下一页]
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/9/29 9:46:00
#0楼
在S7-400H系统中,假如ET200M中和主CPU通讯的Profibus接口模块损坏,是不是就立刻切换到热备的CPU?假如热备的CPU也损坏了,那系统是不是就瘫痪了?
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/9/29 11:29:00
#1楼
因该市这样的。但是具体没有遇到过。
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/9/29 13:34:00
#2楼
以太网冗余是不是只能用CP1613,普通的以太网卡行不行?
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/9/29 13:54:00
#3楼
行。
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/9/29 14:02:00
#4楼
你有S7-REDCONNECT软件和CPU冗余软件吗?能否给我学习学习?
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/9/29 14:10:00
#5楼
我只有软冗于的软件包。
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/9/29 14:42:00
#6楼
软冗于的软件包大不大?能否给我?joewang@126.com
2101
cht
文章数:508
年度积分:50
历史总积分:2101
注册时间:2003/11/15
发站内信
发表于:2004/9/29 14:50:00
#7楼
有点大。不好传。加我的QQ 。在线传给你。S7-400H的软件包听说包含在STEP7V5.3里面了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003