您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [下一页]
753
904898206
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/3/14
发站内信
发表于:2010/3/15 18:53:12
#0楼
本人才开始实习 基本功不扎实
我们单位的电箱里面我仔细看过了  零线和地线被别人用一根导线连接在了一起  难道这就是3相4线制这样是不是不安全 有时候零线当地线用(例如接一个灯泡 火线接过闸刀开关零线直接接在地线上) 有时候地线当零线用(例如接二保焊机3根火线接闸刀开关一根地线起保护作用被接在电箱的零线上)  我也不是很懂 求解






[此贴子已经被作者于2010-3-15 18:55:05编辑过]
21581
hwl123
文章数:5848
年度积分:485
历史总积分:21581
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/3/15 19:19:48
#1楼
零线不容许和地线连在一起。三相四线制是没有地线的。
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/3/15 20:06:31
#2楼
tn---s系统
 tn系统中工作零线n与专用保护线pe分线使用。正常时仅n线上才有不平衡电流,pe上没电流,对地即无电压。相线对地短路,中性线电位偏移均不波及pe线的电位,故应用最广。三相不平衡时单相使用,n线上可出现高电位,要求总开关和末级断开相线的同时断开n线。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/3/15 20:24:02
#3楼
这是TN-C系统
960
782247803
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2010/3/7
发站内信
发表于:2010/3/15 23:27:43
#4楼
TN-C.是三相四线供电系统.
TN-S.是零线N和保护零线PE分开的.三相五线供电系统.
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/3/16 9:48:16
#5楼
如果是TN-C系统,则其保护线和中性线是共用的,则楼主所说情况是允许的;
若是TN-S系统,则不可。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/3/17 8:48:48
#6楼
同意6楼的
1314
1136780094
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/3/17 20:21:56
#7楼
对的
19576
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:744
历史总积分:19576
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/3/17 20:35:05
#8楼
以下是引用1079135239在2010-3-15 20:06:31的发言:
tn---s系统
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2010/3/18 13:28:35
#9楼
6楼正确

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007