发表于:2010/3/13 12:20:02
#0楼
西门子S7-200CN系列PLC是将AS-I从站自动映射到8个模拟量输入字(AIW0~AIW7)和8个模拟量输出字(AQW0~AQW7)上。对于工程技术人员来说,对AS-I从站的编程和对普通的I/O编程没什么区别,只需增加一小段程序,就可实现从站I/O到PLC中的映射。
启动AS-I及映射转换程序清单如下:
LD SM0.1(首次扫描)
SI Q3.7,1
RI Q3.0,4
LD SM0.7
BMW AIW0,VW1000,8
BMW VW2000,AQW0,8
老师要我注释的 请大家帮帮忙啊
启动AS-I及映射转换程序清单如下:
LD SM0.1(首次扫描)
SI Q3.7,1
RI Q3.0,4
LD SM0.7
BMW AIW0,VW1000,8
BMW VW2000,AQW0,8
老师要我注释的 请大家帮帮忙啊