突然想起个问题来,变频器报警停止的时候是按减速时间停止呢还是自由停止,如果是自由停的话那水泵上用的那个变频器一报警整个系统不就出现“水垂效应”了嘛?求高人指点。谢谢。
4819
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4819
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/3/11 18:47:50
#1楼
不明白什么水锤效应,你的就是你的水泵停掉,你管道里的水难道会一直倒流吗?不会吧,就是短时间有这个倒流现象,水流也不打吧,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2621
lcq2005
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:2621
注册时间:2007/9/18
发站内信
发表于:2010/3/11 21:34:56
#2楼
用壓力罐可以防止水垂
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/3/11 21:53:55
#3楼
一般都是针对深井而言,水锤比较危险。
我是你的朋友
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/3/11 22:12:59
#4楼
是自由停车
大家一起学习
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2010/3/12 9:48:01
#5楼
变频器能带同步电机嘛?
RT,谢谢。
2147
dager801010
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2010/3/12 9:52:09
#6楼
以下是引用kdrjl在2010-3-11 21:53:55的发言:
一般都是针对深井而言,水锤比较危险。
如果是自由停车的话,比如说带一个深井泵,变频器如果故障报警的话,那不就会出现水锤效应嘛?用什么方法可以避免?
941
逍遥问天
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2010/3/12 16:04:38
#7楼
自由停车
1279
xiongwanghua
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1279
注册时间:2006/11/7
发站内信
发表于:2010/3/22 10:02:22
#8楼
管道中可以加装一个逆止阀。
小熊猫
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/3/22 21:55:49
#9楼
楼上的方法不错,变频器有故障,只能是“自由停车”,不可能还可以斜坡下降停车,否则就不叫故障停车了。那么,外部的物理现象,只能靠其他的外部措施来解决不良反应了。

比如,电梯如果有了故障,只能是停止控制,切断电源,而“悬停”就靠机械抱闸来锁死钢绳的下滑。