您现在所在的是:

DCS论坛

回帖:3个,阅读:1504 [上一页] [1] [下一页]
810
wangky2000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/4/16
发站内信
发表于:2010/3/9 20:01:41
#0楼
我用中控Pro V2.65.00.00学习版进行组态SCKEY,进行第一步中,在“操作小组权限”时,没有办法进行,主教各位大大,是否是因为是学习版的原因?但是其教材上没有说学习版不能进行此步啊?再说,这一步无法进行,就根本没法进行下去,也根本没法学下去。急盼赐教!
810
wangky2000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/4/16
发站内信
发表于:2010/3/9 21:04:19
#1楼
问题已解决,解决方式是必须先进行控制站和操作站定义,然后进行操作小组定义,才可进行操作小组权限分配
16067
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16067
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/3/10 6:25:59
#2楼
不错哦,这样解决了发出来和大家分享,支持中
712
lixiongwei11
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:712
注册时间:2011/3/22
发站内信
发表于:2011/3/22 16:59:34
#3楼
对啊,要有操作小组才能设置用户角色对这个小组的权限表情