发表于:2010/3/7 11:06:19
#0楼
如下图图所示,在做锅炉连锁实验时。一号炉的气包水位低限设定值只能设定在零以下。(大于零时无法设定)而二号炉就可以将该参数设置在零以上。 这两个画面的设置结构基本相同。请问高人这种情况该如何处理啊??
[此贴子已经被作者于2010-3-7 11:09:53编辑过]