您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:718 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

中性点接地问题

866
yx1317
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2010/3/4
发站内信
发表于:2010/3/5 17:57:11
#0楼
[size=4]在中性点不接地的系统中,一相接地时接地电流很小,不足以使保护装置动作。

在中性点接地时,一相接地时,接地电流很大,能驱动保护装置。

问题来了:

想请教各位大虾,为什么中性点不接地电流小,接地时电流就大的呢?
[/size]
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/3/5 19:32:47
#1楼
构成闭合回路
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/3/5 20:49:08
#2楼
中心点接地了,要是一相接地了,就有回路了,电流就大。要是中心点不接地,就不会有回路了。电就小。
806
whz7176
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2010/1/14
发站内信
发表于:2010/3/12 15:49:58
#3楼
在中性点不接地的系统中,一相接地时接地电流是线电压作用在线路对地电容上的电流,其值不足以使开关保护跳闸;中心点接地了,要是一相接地了,回路电阻是大地阻值,由于大地阻值很小相当于短路使开关保护跳闸
750
aa13084692932
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/14
发站内信
发表于:2010/3/14 10:43:55
#4楼
楼上说的有道理

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003