您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:9个,阅读:1340 [上一页] [1] [下一页]
700
hisoysoa9517
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/3/2
发站内信
发表于:2010/3/3 21:09:37
#0楼

   我根据多年对温度仪表PID的使用与调整,总结出一点经验来,说出来与大家分享。关于pid的调整是一个很复杂的问题,很多书籍都提到了,也有很多前辈总结出的顺口溜。我把我的经验跟大家说一下,PID在调整的时候,我是有一个比例的,就是PID按1:20:1.5的时候设定,然后根据实际情况慢慢调整。超调两大,就是高出设定值很多,就要减少P的设定,反之增加。温度变化缓慢,就要减少I的设定,反之增加。目标值在设定值反复振荡,就要增加D的设定,反之减少,直到一个周期以后,就在目标值附近布变。我用这个方法调整了很多热处理炉,效果不错,我们要求的精度有点低,精度要求高的,按照这个方法慢慢的也能调整过来。
1613
laotouxuezu
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1613
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2010/3/3 23:10:10
#1楼
不错哦!很实用
3429
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3429
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/3/4 7:49:49
#2楼
感谢共享,欢迎经常来
1062
welcome1
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2007/8/23
发站内信
发表于:2010/3/4 9:47:41
#3楼
谢谢分享
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/3/4 14:14:44
#4楼
PID按1:20:1.5的时候设定,这个是经验值?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1322
zhangqi79
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1322
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2010/3/4 14:46:24
#5楼
挺好,但我用来控制调节阀的仪表的P值为200,I值400,D值为30也挺好用,误差在2%
922
115542846
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2007/1/31
发站内信
发表于:2010/3/4 14:53:35
#6楼
很好
谢谢啊
1122
sryks
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2009/4/15
发站内信
发表于:2010/4/17 22:02:31
#7楼
请问,你们所面对的系统的是稳定的吗?
我们现在也有一个PID调节的温控系统,有时候温度变化很大。
主要是在运行过程中,温度的损失量在不停改变。
测量值就在设定值附近不停变化,有时从-8~+2,或-3~+9之间变化。
反正就是不确定的。
还有一个问题就是死区时间设定后,在运行过程中会自动变化。
700
zengshengbin
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/5/1
发站内信
发表于:2010/5/3 23:00:12
#8楼
我以前调过恒定给矿系统的PID,很复杂的,要很有耐心,慢慢调的.
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/5/4 11:49:25
#9楼
谢谢分享

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007