您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:5个,阅读:1004 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

差压变送器

904
CCSGSY
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/9/1
发站内信
发表于:2010/3/3 16:18:01
#0楼
目前有一个0-125kpa的差压变送器,用来测量锅炉补水流量。量程范围为0-30t/h。一次仪表和二次仪表都工作正常。只是在当初设计时仪表选型有问题,现在补水流量在2.5-3t/h左右。因为流量太低,造成测量不准确。问:1,能否通过调整差压变送器的量程(缩小量程)能否提高测量精度?2,如果不行,还有什么方法可以解决此问题。请高手给予帮助。
700
hisoysoa9517
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/3/2
发站内信
发表于:2010/3/3 21:30:46
#1楼
我觉得差压变送器的量程好像不太好调,还不如直接换一个量程小一点的变送器。
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/3 22:09:29
#2楼
看法:
   1.已知量程范围为0-30t/h,对应的差压为0-125kpa。假设我们把量程范围改为0-10t/h,其对应的最大差压为0--13.89kpa。差压太小了,估计已超出了节流装置的量程比,这时的相关参数都已大大的偏离节流装置设计参数了,这样精度是很难保证的。当然作为应急措施,调整量程还是可以考虑的,关键是看你的差压变送器的量程及量程比是多少,此外还要看你的差压变送器在量程比可调范围内的精度是否都一样。
   2.假如你用的是孔板,还有一个办法就是重新设计、加工孔板。一是重新设计定购新的。二就是通过计算,用原来的孔板进行加工(对于把量程改小肯定是扩大孔板的孔径),当然前提是你厂的车工师傅有车孔板的技术能力。






[此贴子已经被作者于2010-3-4 17:00:54编辑过]
1010
恍然小悟
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2008/10/22
发站内信
发表于:2010/8/1 21:58:33
#3楼
有0~125kPa的差压变送器吗?量程就有问题
调倒是可以调,关键你得有工具啊,比如说你想调整到0~30kPa的话,那你给改变送器一个30kPa的标准压力,通过调整变送器的S旋钮,使变送器的输出为20mA,不就行了,关键是以后使用过程中比较容易漂移,建议更换变送器
再或者该变送器带有通讯协议的话,你就用手操器给调一下就OK了
700
1010601418
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/2/3
发站内信
发表于:2010/8/28 16:57:00
#4楼
根据Q=K(△P)-1/2,就搞定了
1137
guanghua0525
文章数:47
年度积分:53
历史总积分:1137
注册时间:2007/7/9
发站内信
发表于:2010/8/31 13:34:42
#5楼
用差压变送器测量差压,你只改变送器量程是不对的,假如你用的是孔板,那么孔板的出场有要求配多大的差压变送器。由于设计问题,可以从新订货,告诉厂家你的一般测量范围多大
让厂家直接给你出厂就是你要求的范围

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004