您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1702 [上一页] [1] [2] [下一页]
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2010/2/25 21:34:57
#10楼
电容太大,电容控制器前两组用6千乏的。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/2/25 22:28:16
#11楼
你换一组小点的电容器,就能了。应该是电容器过补了。
940
c322
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/10/25
发站内信
发表于:2010/2/26 13:02:51
#12楼
唉...我们当地最小的电容是12千乏的,看来我还得订购个小的
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/2/26 13:25:36
#13楼
以下是引用c322在2010-2-24 22:40:29的发言:
问题是以前正常,只开水泵也能保持在0.9以上。现在是否要重新选择低容量的电容,来弥补过补情况?
如果是这样的话,我倒不建议你直接换小电容。还是先把问题搞清楚再处理。
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2010/2/26 13:31:04
#14楼
或许你可以对10KW的电动机采取就地补偿
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
940
c322
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/10/25
发站内信
发表于:2010/2/26 15:30:11
#15楼
以下是引用浩色之徒在2010-2-26 13:31:04的发言:
或许你可以对10KW的电动机采取就地补偿

请问:就地补偿和总的无功补偿有没有冲突啊?就地补偿选多大的为好?

--开机方式是:10kw和55kw顺序启动。55kw先停机,10kw运行7分钟后停机!
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2010/2/26 17:31:10
#16楼
你把10KW的补偿调试够了。然后把接触器的控制线接在补偿仪控制器的1脚,当你开10KW设备时首行投的是第一组,补偿不够然后就自动投第二组。55KW第二运行。就不会影响会不会过补了。停机你停掉55KW后没有负载,补偿仪就切。而留下的就是10KW负载 补偿了。就不会切。
  说得有点乱。
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2010/2/26 23:41:38
#17楼
应该是电容选大了吧,投入一组小两组大了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005