您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:16个,阅读:1623 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

CPM1A故障求教.

2662
酸葡萄
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:2662
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2010/2/16 1:27:34
#0楼
CPM1A--40CDR  继电器输出故障, 只要PLC一上电,PLC输出点指示灯没亮的情况下输出继电器全部闭合.  如果抛开输出继电器不论,观察输入和对应的输出指示灯又正常.也就是说输出继电器不受控制.  把输入端用的COM和自身的24V线拆掉.PLC上电时还是输出继电器全部闭合,断电后又全部断开.  是什么故障? 说短路又不象.
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/2/16 15:34:46
#1楼
没见过,期待高手。另外可以把PLC程序清空试一下。
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2010/2/16 19:09:42
#2楼
同意楼上的,把程序全部清空,再重新监控一下,也可以加上扩展,观察扩展是否也出现楼主所说的输出故障.如果程序无故障的话,怀疑是不是PLC硬件内部有故障?
                 I believe i can fly
38081
知道一点
文章数:22565
年度积分:2500
历史总积分:38081
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/2/16 23:03:25
#3楼
内部电路故障
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2010/2/17 19:20:57
#4楼
PLC内部继电器共用限流电阻断路造成的
1090
81982200
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2010/2/17 21:44:48
#5楼
你这是不是继电器输出的PLC,
zhangyohai@vip.qq.com
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/24 8:41:11
#6楼
1.把程序清空试试
2,把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38081
知道一点
文章数:22565
年度积分:2500
历史总积分:38081
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2010/2/24 23:31:25
#7楼
累死你
以下是引用lwcccf在2010-2-24 8:41:11的发言:
1.把程序清空试试
2,把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试
哈哈 把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试------此机器的继电器是焊上的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2662
酸葡萄
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:2662
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2010/2/27 11:53:07
#8楼
感谢楼上几位朋友的回复. 我采取大家建议的先清除内存然后在通电看看,清除内存后通电,输出继电器还是全部闭合,断电则输出继电器全部断开. 3楼4楼5楼说是PLC内部故障我个人认为是对的.另外建议清除内存和把输出继电器一个个拨出后在一个个装上,继电器是焊上的去拨太麻烦了,所以这个没有去试.
       当时PLC被上密码,我打不开.我是换个新PLC.我从不同厂家的同类设备上的程序做为参考东拼西凑输入新更换的CPM1A-40.
        另外请教下CPM...这类PLC被人上密码了,有什么简单点的方法可以打开?请指教谢谢.






[此贴子已经被作者于2010-2-27 12:20:38编辑过]
25281
ytleaderplc
文章数:10638
年度积分:1707
历史总积分:25281
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2010/2/27 15:00:06
#9楼
已经留言给你了 可以看看 呵呵
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等