发表于:2010/2/18 9:08:51
#10楼
1,你仔细看下负载电流是否超过开关本身载流量。
2,把电断了,用仪表测量下是否有接地。(把所有负载开关都断掉,测配电室以内的。如果测得配电室以内没有漏电现像,然后在测负载端。分段检测)
3,检测母线地方有没有螺丝松动。另外,就是单独检测1250A开关是否有接地。(因为我公司原来就出现过这种情况,外机构的进线端就出现了三相短路。原因都没有查出来,厂家来人也没有说出个主要原因来)
4,你去观察开关在运作时有没有异常,检测电流仪表三相电流是否平衡。如开关跳电后,你用手背去感觉下有没有发汤,电缆有没有发热。如有说明负载过重或是有漏电现像。
仅供参考,说得有不对的地方还请大家指教。谢谢!
