您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:4305 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
liu1977hong
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2007/10/25
发站内信
发表于:2010/2/7 12:01:24
#0楼
我在的公司有根电缆是从大概300M远的变压器箱里接出来。沿着公路旁走到我们车间配电箱。后来公路加宽。电缆就埋在公路下面了。是3相4线。16MM的电缆。接的380V的电,A.B.C。加零线。现在发现C相无电压。
在变压器箱空开下端有电压,在车间配电箱空开上端就没有电压了。
确认是一根线断了。
请教一下高手,怎么才可以在尽量少挖坑的情况下找到线断的地方??????有哪几种办法??????
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/2/7 12:39:21
#1楼
用黄金分割法。最坏的情况可节省一半。
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/2/7 12:41:17
#2楼
也可以用二分之一法。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/7 12:51:46
#3楼
对半查找
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1880
lixjgz
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1880
注册时间:2006/10/2
发站内信
发表于:2010/2/7 13:37:45
#4楼
没有 处理过。。。期待更多解决办法
942
供电所
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2009/8/25
发站内信
发表于:2010/2/7 15:49:41
#5楼
使用地下电缆探伤仪,原先我在的那个厂子就生产。作为技术员的我经常到外地去演示或实际操作,误差范围与深度有关一般不超过两三米。
1900
lg0808
文章数:342
年度积分:53
历史总积分:1900
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/2/7 16:26:53
#6楼
电缆探伤仪要多少钱呀?对半来吧 ,希望你能幸运些。嘿嘿
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/2/7 18:59:15
#7楼
还有没有其他方法了。
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/2/8 7:04:35
#8楼
以下是引用liu1977hong在2010-2-7 12:01:24的发言:
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/2/8 10:22:26
#9楼
分段挖开检查!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006