关于井下接地问题

944
中南野人
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/11/10
发站内信
发表于:2010/2/4 20:47:00
#0楼
各位好!井下(非煤矿)用电都是三相三线的,请问井下设备接地保护问题怎么解决的呢?是否可以通过导线传送到较远的地方接地?比如连接到井下水仓可以吗。
944
中南野人
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/11/10
发站内信
发表于:2010/2/4 21:31:14
#1楼
自己顶下
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/2/4 22:13:08
#2楼
哦,应该可以的,只要你的接地电阻小于4欧就行。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/2/5 9:08:16
#3楼
可以使用三相三线的漏电断路器。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/5 19:42:12
#4楼
看国标GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求中第15条的要求
并看MTT 661-1997煤矿井下用电器设备通用技术条件
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
944
中南野人
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/11/10
发站内信
发表于:2010/2/12 0:51:09
#5楼
这几天回家了,没上线,谢谢大家的帮助。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/20 10:14:20
#6楼
还是按标准的要求比较正确
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
944
中南野人
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/11/10
发站内信
发表于:2010/2/21 15:45:05
#7楼
有什么标准要求吗?这些天买的书还在长沙。
矿山电气方面的书不好买啊,请问大家都到哪里去查资料的,谢谢
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/2/22 8:27:22
#8楼
这个难道是中性点不接地系统
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
944
中南野人
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/11/10
发站内信
发表于:2010/2/23 22:12:43
#9楼
是的,井下设备都是三线三相制的