5597
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:59
历史总积分:5597
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/12/15 15:34:05
#110楼
不尊重电造成的后果
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/12/15 15:50:21
#111楼
完全没必要带电接  安全第一
715
oshima
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:715
注册时间:2012/6/1
发站内信
发表于:2012/6/2 18:09:40
#112楼
以下是引用知道一点在2010-2-3 19:32:23的发言:
他水你们也水,只有总开关,没有分开关------什么企业呀。
不许断电------要人命啊
在正在工作的总开关上接电-----你不怕设备断相?-----谁敢保证?
他是活腻了-----命没了你们厂也跑不了
715
oshima
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:715
注册时间:2012/6/1
发站内信
发表于:2012/6/2 18:14:46
#113楼
拿灭火器干吗?你应该索性去厕所躲起来,既然预料到要用灭火器还不阻止,视他人安全无己事。冷血… 道德有问题!
1571
chenmxi
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1571
注册时间:2007/2/20
发站内信
发表于:2012/6/2 22:29:02
#114楼
以下是引用218hty在2010-2-10 8:47:53的发言:
负载正在工作,松动了接线螺丝,导致打火。因为电流大

负载在工作,还敢在总开关上接,牛!!!
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2012/9/1 15:52:06
#115楼
n那你说下,电压到多少了
5687
zhangpeizhi
文章数:834
年度积分:96
历史总积分:5687
注册时间:2009/3/11
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(二)
发表于:2012/9/1 16:24:44
#116楼
以前一个供电的来我单位安装新变压器,需要拉一条电源线给他们的工具使用,不断电直接把电缆线绕接在开关的出线处,当时看着都怕呀,幸亏没事
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2012/9/3 18:53:33
#117楼
以下是引用wushulin在2010/2/3 11:43:15的发言:
应该是35kw了,电焊机不可能有350kw,不过带作业谁也不敢保证不出差错。特别是带电作业的时候心情紧张,线在手上不停的抖, 哪敢保证不出错?所以就不一定是说那个工程师怎么差了。开车的开了N年了,还是有出车祸的时候,你能说他技术不行吗?
只是一般尽要求停电在接线。我基本上是不怎么带电作业的。
同意
学习永不停止!
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2012/9/3 18:54:56
#118楼
以下是引用文海渔具在2010/2/6 23:10:49的发言:
串个灯泡不就没事了。真是要命啊!
什么意思呀?
学习永不停止!
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/9/3 19:42:23
#119楼
可能是短路了,电弧将手烧黑了