#90楼
不要盲目下定论,呵呵
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1201
mzfanggong
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2010/6/27
发站内信
发表于:2011/4/20 20:14:43
#91楼
肯定是在接线时出了问题!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
855
jijiexj
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2011/4/20 22:05:30
#92楼
我本人也碰到过这事的,是螺丝刀碰到电柜上了,造成短路了的,当时也有很大的声音和火球的,基本现像和你说的差不多,以后操作小心点,电工这活不能急,特别是出差调试的人,有些工厂接线很乱的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/21 9:23:37
#93楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
7539
zlp8803
文章数:251
年度积分:56
历史总积分:7539
注册时间:2005/1/13
发站内信
发表于:2011/4/21 9:44:45
#94楼
1、首先停电。
2、做好绝缘防护。
绝对不能有侥幸心理。
992
hbxhy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2008/3/9
发站内信
发表于:2011/8/14 1:00:02
#95楼
可能是临时接线时引起电火花短路的
1264
251314
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1264
注册时间:2007/9/6
发站内信
发表于:2011/8/17 1:14:00
#96楼
电弧
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/9/18 18:42:54
#97楼
就此现象我分析是由于接线过程中有瞬间分合现象的缘故,焊机是由线圈绕制成的,可认为是电感线圈,闭合时线圈蓄能断开时是会瞬间释放高于原来工作的电压和电流,因而造成打火伤人现象。
741
3703549
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:741
注册时间:2011/7/5
发站内信
发表于:2011/9/30 22:25:43
#98楼
我从来不带电作业,除非紧急情况。还有就是带电作业千万不要带负载,我估计你那个电焊机,地线和焊钳线碰到一起了。不然没那么大的电流,一般有负荷。你接线百分百会电弧的,