861
gridsky
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2010/1/28 11:15:04
#0楼
本人刚刚开始学习三菱PLC,有台这样的设备,该如何选型?

输入开关量22点
输出开关量16点
温度控制点5点(K型)
施奈德变频器2
触摸屏准备选用威伦的

谢谢各位大侠
861
gridsky
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:861
注册时间:2009/3/4
发站内信
发表于:2010/1/28 11:22:53
#1楼
表情表情
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/1/28 11:24:41
#2楼
用FX1N就可以了;
温度控制点5点,测温模块需要二个了;
2799
伤心之泪
文章数:799
年度积分:38
历史总积分:2799
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/1/28 11:33:35
#3楼
如果是我可能会选用;FX2N-48MR型号的PLC,FX2N-4AD-TC的温度模块,一般选型时PLC点数要有一定的预留(10%-20%),已避免以后还需加其他功能。

当然品牌还是自己或用户厂家来定,一般你用西门子200,可能会有更多的人来接受它。具体还是你对那个品牌的PLC最熟悉,就选那个品牌吧,还是自己确定吧。
其实你的问题别人很难回答。因为别人对你的实际情况不太了解。
互相帮助
2799
伤心之泪
文章数:799
年度积分:38
历史总积分:2799
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/1/28 11:44:30
#4楼
如果是我可能会选用;FX2N-48MR型号的PLC, 2个FX2N-4AD-TC的温度模块,一般选型时PLC点数要有一定的预留(10%-20%),已避免以后还需加其他功能。

当然品牌还是自己或用户厂家来定,一般你用西门子200,可能会有更多的人来接受它。具体还是你对那个品牌的PLC最熟悉,就选那个品牌吧,还是自己确定吧。
其实你的问题别人很难回答。因为别人对你的实际情况不太了解。
互相帮助
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/28 11:54:43
#5楼
有没有浮点运算呢,这也要考虑的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2010/1/28 13:11:05
#6楼
FX2N-32MR(1)+8EX(1)+4AD-TC(2)
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/1/28 14:24:46
#7楼
呵呵;三菱的一般有主机可以达到,不要用扩展来实现;
22431
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:826
历史总积分:22431
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/1/28 14:45:38
#8楼
可能要增加模块吧
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2010/1/29 8:27:19
#9楼
以下是引用ZCMY在2010-1-28 14:24:46的发言:
呵呵;三菱的一般有主机可以达到,不要用扩展来实现;


加扩展,节约成本.没必要用大型号的PLC.