您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:892 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

测速控制 急

2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/1/27 12:02:13
#0楼
现有一台汽轮机转速以3000转/分左右的速度运转,需用触摸屏来监控汽轮机的转速,我自行设计了一套测速装置。
 
原理:汽轮机每转动一圈将产生20个脉冲信号,现已汽轮机已3000转/分的速度运转时,将产生60000个/分左右的脉冲传送给PLC.
现将汽轮机测速脉冲输入至X0.;Y0接通时表示故障;汽轮机的速度寄存在D16地址当中。
请各位大哥帮忙看一看。(帮忙改一改)
附件:
[本地下载]
互相帮助
2633
glenxu
文章数:642
年度积分:111
历史总积分:2633
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2010/2/1 9:01:41
#1楼
D16=X0/(20*60)
X0为脉冲/秒
D16为转/分
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1182
buzouchen
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2007/7/24
发站内信
发表于:2010/2/8 21:44:32
#2楼
学习一下
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/2/9 14:31:01
#3楼
方法可行,可能精度不能会太好
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/3/10
发站内信
发表于:2010/2/9 15:08:37
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/2/9 16:41:35
#5楼
谢谢各位同仁
好久没来这里啦,前段时间将程序修改了一下,利用PLC内部高数计数,来计数(X0)
大家来探讨探讨。转速:应用D50寄存。
附件:
[本地下载]
互相帮助
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/2/9 16:48:42
#6楼
以后我想将我在以前工程过程中做过的一些项目陆续上传于大家探讨探讨,希望大家支持
互相帮助