旧的tp170a程序无法下载。怎么办?
对于mp270、op170b、tp170a、tp170b等打新出的基于windowsce操作系统的操作员面板,因为protool/pro软件版本不断升级,所以原来旧的tp/op的firmware不能与新protool/pro相匹配。所以软件程序无法下载下去,为此应按下列步骤对旧tp/op的firmware进行升级:
1.在新版protool/pro光盘中,在images\tp170a\v5-2-sp2下找到ptupdate.exe文件,运行此文件,则会弹出一个名为“net-ptupdate”的窗口。在菜单“file”?“setting”中设置好通迅接口,如coml。
2.在菜单“file”?“open”窗口中选中光盘中所带的“tp170a_v5_2_sp2_23.img”文件,并打开此文件。
3.在菜单“file”?“download”中将此配置下载到tp170a中。
4.重新启动tp170a,然后下装程序