您现在所在的是:

人机界面

回帖:0个,阅读:545 [上一页] [1] [下一页]
841
jcpeixun
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2008/12/12
发站内信
发表于:2010/1/27 9:15:17
#0楼
旧的tp170a程序无法下载。怎么办?
   对于mp270、op170b、tp170a、tp170b等打新出的基于windowsce操作系统的操作员面板,因为protool/pro软件版本不断升级,所以原来旧的tp/op的firmware不能与新protool/pro相匹配。所以软件程序无法下载下去,为此应按下列步骤对旧tp/op的firmware进行升级:
   1.在新版protool/pro光盘中,在images\tp170a\v5-2-sp2下找到ptupdate.exe文件,运行此文件,则会弹出一个名为“net-ptupdate”的窗口。在菜单“file”?“setting”中设置好通迅接口,如coml。
   2.在菜单“file”?“open”窗口中选中光盘中所带的“tp170a_v5_2_sp2_23.img”文件,并打开此文件。
   3.在菜单“file”?“download”中将此配置下载到tp170a中。
   4.重新启动tp170a,然后下装程序
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《西门子触摸屏 知识》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:www.jcpeixun.com

----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109685&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002