您现在所在的是:

机电一体化

回帖:16个,阅读:1685 [上一页] [1] [2] [下一页]
1086
s030510610
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2010/1/27 8:54:17
#0楼
[color=#556B2F][color=#FF00FF]请问各位,液压泵站是如何一步步实现启动的?先是星三角转换,再是串电阻,还是先串电阻在星三角转换?或者其他什么方式,请各位帮帮忙!
3119
abclul
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:3119
注册时间:2009/10/22
发站内信
发表于:2010/1/27 10:16:41
#1楼
多大电机?
1086
s030510610
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2010/1/27 10:30:44
#2楼
45kw
3119
abclul
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:3119
注册时间:2009/10/22
发站内信
发表于:2010/1/27 11:18:09
#3楼
星三角即可
1209
tianzun
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1209
注册时间:2006/8/19
发站内信
发表于:2010/1/27 11:52:40
#4楼
星角/自藕降压/软起     任选!
1973
hongsuodong
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1973
注册时间:2009/2/20
发站内信
发表于:2010/1/27 14:32:31
#5楼
星角转换就可以
5128
zp197873
文章数:2483
年度积分:49
历史总积分:5128
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/1/27 14:54:32
#6楼
感觉还是软起好
21075
hwl123
文章数:5845
年度积分:56
历史总积分:21075
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/1/27 18:53:41
#7楼
经济适用的话还是星三角启动。
1264
1136780094
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1264
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/1/28 6:55:16
#8楼
星三角启动经济
1086
s030510610
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2010/1/28 8:08:15
#9楼
谢谢了!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报