大家好,有谁做过类似水电站控制屏的?有个问题想问一下,我现在在做一个泵站的控制系统,控制屏内用PLC,从外部引入的开入量经过屏内的继电器进行扩展隔离,我原本选用的继电器是OMRON的MY(DC24V)型通用继电器,后来有人说用DC24V的不行,因为功率不够什么原因的.从理论上来说,我总有点想不通,因为MY型继电器是一种电压型继电器,所需驱动电流很小,线圈功耗为0.9W,我想用一个50W的开关电源,驱动50个没有问题吧,并且这50个继电器不可能同时动作啊!后来,此人说改用DC220V驱动的继电器,实际上我很不喜欢用这种,但此人是老板,所以他说不行,我也没有办法,不过总想求正,所以请有经验的前辈们给个意见吧!
上面的话是我讲的!
所以,纯属个人意见,不代表其他(她)人.
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2004/9/23 19:49:00
#1楼
按理说应该可以。
而且DC220V的继电器比较少见,特性参数也不如DC24V的。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐