发表于:2010/1/25 19:56:49
#0楼
第二,PID控制中只要在Kp足够大且系统又不振荡,仅仅一个P环节就能够达到控制要求,例如我在中国散裂中子源工程的随频变参控制中25Hz谐波的Kp=40*(30+1)=1240,50Hz谐波的Kp=40*(200+1)=12040~做过PID设计和调试的朋友们都知道,普通控制系统中往往是Kp增大系统就振荡。为解决这个问题,在直流或慢变化系统中引入积分调节。但是频率越高积分调节作用越弱,在目前的交流系统的控制中,又有两种广泛的方法来解决这个问题---单相交流系统中,采用重复控制,通过对误差的周期性累加,成倍放大该周期误差,即相当于成倍放大该周期的Kp、Ki;三相交流系统中,采用矢量控制,利用A、B、C三相特定的物理关系,通过坐标变换,将快速变化(相对高频,但频率相对不变)的控制量转换为慢速变化量,再对慢速变化量进行控制(此时积分调节作用明显),最后把控制输出转化为三相输出。以我现在所完成的工程而言,重复控制被随频变参控制淘汰是没有任何质疑的,至于矢量控制,还需要点时间和事实来证明。