您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1727 [上一页] [1] [2] [下一页]
753
lfhlxy
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/1/20
发站内信
发表于:2010/1/23 10:55:28
#0楼
屏蔽电缆有俩种接地方式:单端接地与双端接地。
怎么选择不同情况下的接地方式?谁有这方面的资料上传一个!
21581
hwl123
文章数:5848
年度积分:485
历史总积分:21581
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/1/23 12:33:59
#1楼
抗干扰正常都是单端接地。
753
lfhlxy
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/1/20
发站内信
发表于:2010/1/23 13:11:18
#2楼
干扰也分好多种吧,不能这么一概而论吧?
电气工程师手册中就明确说:磁场干扰就是双端接地!
搞的好迷糊!
1437
A136126
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2010/1/23 13:22:47
#3楼
如果是现场调试就好办,两样都试下比较就知道啦。书本所写的与实 际有分别,灵活应用就是了。
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/1/23 15:48:54
#4楼
抗干扰一般都是单端接地
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/1/23 18:53:53
#5楼
我看到的都是单端接地。
3168
hdsr178
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:3168
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2010/1/23 20:59:59
#6楼
电缆屏蔽层接地常识

1.电缆仅有单层屏蔽时,屏蔽层一端等电位接地。
2.当电缆双层绝缘隔离的屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。
3.当电缆用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所时,宜采用铠装双绞屏蔽型电缆,常用型号规格——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG,电缆外径12.3mm左右。使用时,铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/1/24 8:55:10
#7楼
多谢七楼。
5215
shpw
文章数:922
年度积分:321
历史总积分:5215
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2010/1/28 16:26:33
#8楼
学西了
750
clion2010
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/1/29
发站内信
发表于:2010/1/29 9:24:43
#9楼
学西了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007