您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:8个,阅读:3932 [上一页] [1] [下一页]
972
sjk3008b
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/8/11
发站内信
发表于:2004/9/23 10:11:00
#0楼
我们使用的AB CONTROLLOGIX5000系统,I/O模块上显示的信息和现场不符,而且经常变化,不知道是什么原因。
 望知道达人能够告知原因及解决办法,在线等待,谢谢。
903
ljj
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2004/9/8
发站内信
发表于:2004/9/23 13:15:00
#1楼
如果信号经常变化,加滤波试一试
972
sjk3008b
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/8/11
发站内信
发表于:2004/9/23 13:22:00
#2楼
但有很多信号还是和现场的不符合啊。接线也没有错啊
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/9/23 14:15:00
#3楼
说具体一点,是什么模块
972
sjk3008b
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/8/11
发站内信
发表于:2004/9/23 14:24:00
#4楼
Input
1057
chenshujun
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:1057
注册时间:2003/8/11
发站内信
发表于:2004/9/23 14:29:00
#5楼
哪有AB  PLC编程软件和资料的下载
966
sunzhe2
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/9/23 16:13:00
#6楼
建议你先把模块和现场断开,加24V电压,看看是模块的问题还是现场仪表的问题。我遇到的这类问题多半是现场仪表内的接线错了,或者是24V给反了
972
sjk3008b
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/8/11
发站内信
发表于:2004/9/24 8:58:00
#7楼
我们现场接的是OMRON的PLC,谢谢了.
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/9/24 12:13:00
#8楼
消除干扰

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006