各位大侠,在下初入门,未得真传。现遇到一个问题:我用伺服电机直接驱动一个回转工作台,要求每个工作循环转动5度,大概是12个脉冲单位(驱动器显示数值),但是在运行过程中,偶尔会出现工作台旋转不到5度或一下超过30度的情况(驱动器显示数值为0或三十多)。请问:这个问题是驱动器的问题还是伺服电机的问题?或是程序设计的问题?敬请指教
38862
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:93
历史总积分:38862
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/18 20:14:30
#1楼
什么伺服,不可能那么少的脉冲走几度
程序是你编写的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86258
ZCMY 版主
文章数:47565
年度积分:777
历史总积分:86258
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/1/19 8:44:28
#2楼
呵呵;调整电子齿轮比;