gp-proex v2.22.100(加中文补丁),在打开之前做的工程项目时,系统画面无法显示所有字符(为空白框),但模拟运行时,可以显示,包括中英文切换也正常,没有问题。
正在寻找问题所在……
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109103&Name=48907136
6959
fj20
文章数:238
年度积分:50
历史总积分:6959
注册时间:2009/12/21
发站内信
发表于:2010/1/18 17:15:43
#1楼
是不是要和PLC连接起来才能用?
工控
15079
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/1/18 21:59:40
#2楼
你进“系统设置”查看“字体”选项下,“中文简体”前面对勾有没打。 你所用到的语言前的对勾要选中。