您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:2280 [上一页] [1] [2] [下一页]
3433
abcxyz1954
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:3433
注册时间:2010/1/13
发站内信
发表于:2010/1/15 16:33:13
#0楼
35KV架空线路单相接地。全长25公里,有什么办法快速查到接地点?
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2010/1/15 19:57:19
#1楼
对于较短的架空输电线路寻找接地点时,可安排人员沿线进行全面检查,但是对于较长的架空输电线路寻找接地点时,宜采用优选法进行。首先在线路长度的1/2处的耐张杆进行分段,分别拆开线路三相的引流线,使整个线路分为两段,然后用2500V兆欧表分别测量三相导线的绝缘电阻,根据测量结果可判明线路的某段接地或两段均接地。其次根据判断结果继续分段查找,逐步缩小查找范围。待接地范围缩小到一定程度,可安排人员沿线进行全面检查。这样可节省时间,减少劳动量,从而提高工作效率。

注意事项
最后,值得一提的是:为什么在分段测量线路的绝缘电阻时必须拆开线路三相的引流线,然后分别测量各段三相导线的绝缘电阻?原因有:
(1)有的线路较长,导线在途中进行换位,在没有标明A、B、C相的情况下,防止漏测故障相绝缘电阻,引起错误判断;
(2)认为产生单相不完全接地时,对地电压最低的一相必定是接地相,因此只测一相绝缘电阻,而实际上有可能漏测了故障相,易出差错;
(3)线路有可能多点接地等。
因此,当发生架空线路接地时,必须认真检测、判断准确,工作中不能马虎


3433
abcxyz1954
文章数:203
年度积分:50
历史总积分:3433
注册时间:2010/1/13
发站内信
发表于:2010/1/16 9:50:27
#2楼
谢谢指教。
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2010/1/16 10:12:00
#3楼
路过,学习了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/1/16
发站内信
发表于:2010/1/16 10:38:31
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/1/16 11:04:21
#5楼
路过学习下,呵呵,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2010/1/16 12:45:45
#6楼
谢谢3楼的老师,学习中
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2010/1/16 15:32:55
#7楼
路过,说得很好也学习一下
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2010/1/16 19:01:49
#8楼
路过,学习中。
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2010/1/19 21:19:09
#9楼
路过,说得很好也学习一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005