您现在所在的是:

单片机论坛

回帖:6个,阅读:1923 [上一页] [1] [下一页]
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2010/1/13 18:59:15
#0楼
有没有哪位师傅,知道用单片机读取和写入三菱PLC的  M  、D、C、M、Y?
1525
danny604
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2010/1/13 22:51:00
#1楼
用三菱通讯协议,依据其通讯格式发送ASCII字符串进行控制。
Bset Wishes For U !
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2010/1/14 10:13:48
#2楼
谢谢!     xlian   如果你看到了,能不能发表点你的想法。谢谢!


[此贴子已经被作者于2010-1-14 10:14:26编辑过]
2588
qianjiansong
文章数:287
年度积分:50
历史总积分:2588
注册时间:2008/8/16
发站内信
发表于:2010/1/17 11:41:23
#3楼
进行串口通讯控制;类似于双机通讯
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2010/1/17 18:30:21
#4楼
谢谢!     xlian   如果你看到了,能不能发表点你的想法。谢谢!
10454
xlian
文章数:3235
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/1/17 23:01:46
#5楼
读:02  45 30 30 aaaa bb 03 cc
写:02 45  31 30 aaaa bb dddd ... dddd 03 cc
十六进制ASCII码,aaaaPLC内部地址,bb字节数,dddd数据,cc和校验

4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2010/1/18 20:19:21
#6楼
谢谢,不是太懂。先找点资料看看,不懂再问你。谢谢!