您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:2个,阅读:1561 [上一页] [1] [下一页]
1101
FancyMing
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2005/4/6
发站内信
发表于:2010/1/12 22:34:54
#0楼
手头上有一个光电传感器,FX-300series
产品具体说明请看以下网址:
http://www.chem17.com/Product/detail/1585113.html

我在学校时未怎么接触过传感器,所以不太懂。

我现在用万用表测量得传感器OUT端的电压只有零点几伏,我原来设计的电路是直接用OUT端驱动24V的继电器,现在明显地,结果就是继电器没反应了。

请教大哥们,是不是我不会用这个传感器?(因为我发现别人用这个电路,也是用24V的继电器,却没有发现放大器之类的东西),我的意愿是,如果光电传感器感应到物体,就让继电器KA得电,这个电路应该怎么设计呢?小弟感激不尽!最好还麻烦画出个电路。
另外,有没有输出24伏的传感器可以替换这个传感器?技术参数方面可以跟它差不多的,还是我应该买个它的放大器?还是我的电路有问题?请指教。。


[此贴子已经被作者于2010-1-13 6:01:07编辑过]
一千个伤心的理由,我还是很快乐.
1101
FancyMing
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2005/4/6
发站内信
发表于:2010/1/13 6:02:29
#1楼
补充,发个我现在的电路原理
附件是电路图。
一千个伤心的理由,我还是很快乐.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/1/16
发站内信
发表于:2010/1/16 10:30:27
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!